Страница 3 из 3

Re: Делители напряжения для измерения высоких напряжений

СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 05:48
Djhjy
Делители типа X150/D и X200/D представленные на форуме в 2010 г работают на постоянном токе и большей частью используются в высоковольтных цепях автоматического регулирования. В настоящее время в госреестр введен широкополосный (до 20 МГц) делитель типа ДНВИ-40. имеющий время нарастания переходной характеристики не менее 17 нс. Такой делитель обычно применяется в источниках питания, работа которых основана на применении широтно иммпульсных модуляторов.

Re: Делители напряжения для измерения высоких напряжений

СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 05:51
Djhjy
Приношу извинения .не более 17 нс.

Re: Делители напряжения для измерения высоких напряжений

СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 12:37
Djhjy
Технические характеристики делителей типа ДНВИ можно найти на сайте http://niiemp.ru
Интерес к этому типу делителей вызван необходимостью контроля режимов работы высоковольтных цепей при преобразовании энергии на частотах выше 50 (60) Гц. Например, до 50кГц ( http://www.power-e.ru/2010_5_64.php)
Следует отметить, что работоспособность, применяемых в настоящее время делителей ограничена не только неравномерностью АЧХ, но и нагревом делителя. Поэтому для делителей, преобразующих напряжения переменного тока в широкой области частот, устанавливают зависимость максимального рабочего напряжении от частоты. С ростом частоты максимальное рабочее напряжение снижается.

Re: Делители напряжения для измерения высоких напряжений

СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 02:13
Mavlik
Не подскажете, как рассчитать и на каких элементах собрать емкостьной делитель напряжения?
Имеется источник питания на основе мультивибратора, на выходе которого (с трансформатора) синусоидальный сигнал высокой частоты (около 35 кГц) и напряжением порядка 10 кВ.
Цель - собрать емкостной делитель. для снятия напряжения с нагрузки на осциллограф. Входное сопротивление осциллографа 1 Мом, 25 пФ.

Я прикинул номинал емкости для шунта и для делителя, исходя из того, что номиналы конденсаторов(по реактивному сопротивлению) надо выбирать также, как номиналы резисторов для резистивного делителя и шунта.
Формула Xc = 1/2/pi/f/C

Для шунта
С = 5мкф
Реактивное сопротивление 1 ом

Для делителя:
Одно плечо,
емкость 0.025pF
Реактивное 181 МегаОм

Второе плечо
емкость 25pF
Реактивное 181 кОм

Вроде расчет верен.
Проблема в емкостях. Такие емкости не достанешь.
(1 пф - примерно емкость рядом проходящих проводов небольшой длинны. а то, что меньше будет сильно ловить шумы).
Не подскажете, как выйти из этой ситуации или может быть можно еще как-то рассчитать?

Re: Делители напряжения для измерения высоких напряжений

СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 08:43
gt-e
Я отвечу вечером, а пока напишите для чего предназначен шунт и какая точность измерения Вас устраивает?
Какой максимальный ток можно выделить на измерительный делитель?

Re: Делители напряжения для измерения высоких напряжений

СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 12:17
gt-e
Mavlik писал(а):Не подскажете, как рассчитать и на каких элементах собрать емкостьной делитель напряжения?
Имеется источник питания на основе мультивибратора, на выходе которого (с трансформатора) синусоидальный сигнал высокой частоты (около 35 кГц) и напряжением порядка 10 кВ.

Если не требуется смотреть форму, то можно использовать пиковый детектор, т.е. подключать делитель через высоковольтный диод (столб).
Либо использовать что то готовое, так как самому можно сделать, то все равно надо будет чем то калибровать.
Самое доступное по цене, если время терпит, будет делитель P6015 или P6013A TEKTRONIX, купленный на ebay.
http://forum.gt-e.ru/viewtopic.php?f=13&t=43

Re: Делители напряжения для измерения высоких напряжений

СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 19:20
Djhjy
"Mavlik писал(а):
Не подскажете, как рассчитать и на каких элементах собрать емкостьной делитель напряжения?
Имеется источник питания на основе мультивибратора, на выходе которого (с трансформатора) синусоидальный сигнал высокой частоты (около 35 кГц) и напряжением порядка 10 кВ."
Чтобы правильно ответить на поставленный вопрос, необходимо четко представлять для чего нужен делитель (ДН). Если для контроля, то конструкция может быть простейшей. Особых расчетов производить не надо. Первичным преобразователем может быть штырь, петля, подключенные через коаксиальный кабель к осциллографу. Обычно,напряженность поля, создаваемая около высоковольтных элементов, достаточна для того чтобы увидеть на экране осциллографа синусоидальный сигнал и зафиксировать уровень, при котором ваше устройство работает в нужном для вас режиме.
Если для измерений, то необходимо искать средства измерений внесенные в госреестр. Причем, чем выше точность измерений, тем сложнее производить измерения. При применеии пробников к осциллографам, следует помнить, что чем выше частота, тем сильнее греется пробник. Обычно, для пробников устанавливается зависимость максимального рабочего напряжения от частоты.

Re: Делители напряжения для измерения высоких напряжений

СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 03:29
Mavlik
gt-e
Интересует самодельный для измерения ВАХ. То, о чем я выше писал совсем неверно или можно поправить?
Вопрос еще по поводу применения емкостных делителей к постоянному сигналу (есть ли смысл?) и для свч.

Re: Делители напряжения для измерения высоких напряжений

СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 23:54
gt-e
Mavlik писал(а):gt-e
Интересует самодельный для измерения ВАХ. То, о чем я выше писал совсем неверно или можно поправить?

Вы не ответили на вопрос о требуемой точности измерения.
Вопрос еще по поводу применения емкостных делителей к постоянному сигналу (есть ли смысл?) и для свч.

Что Вы подразумеваете под постоянным сигналом и СВЧ?